서론

36524시간 화재를 감시하는 탐지기에 있어서 플랜트나 쓰레기 처리 시설 등의 오일 미스트나 수증기, 분진이 항상 머무르는 장소는 가혹한 설치 환경이라 할 수 있다. 일정 규모 이상의 건물에는 자동 화재 탐지 설비로서 각종 탐지기(열식, 연기식 혹은 불꽃식)의 설치가 의무지만, 기본적으로 위와 같은 환경에서 사용하는 일은 권장되지 않는다.


또한, 플랜트 등에서는 일단 화재가 나면 인근 주민이 피해를 입거나 시설 복구까지 오랜 기간을 필요로 하는 사회적인 영향이 크다. 이 때문에 의무 설치의 경보보다 조기에 화재를 발견해야 한다는 요구에 대응하기 위해 자동 화재 탐지 설비의 불꽃 탐지기(이하, ‘일반불꽃감지기라고 함)보다 감도를 높이고 더 나아가 내환경 성능 향상을 목적으로 하는 적외선식 3파장 불꽃 감지기 DRD1-W를 개발했다.


제품 개요

DRD1-W<그림 1>과 같이 전용 경보반과 연결하여 사용한다. 화재 발생 장소를 경보반의 창(구역 표시등)의 점등과 음성 경보로 알린다.

DRD1-W는 대상물이 보내는 적외선을 파악하여 경보를 보내는데, 당사에서는 처음으로 적외선 센서를 3개 집어넣은 불꽃 감지기다(3파장식). 주요 사양은 <1>, 외형 치수는 <그림 2>와 같다.


3f5829ff77c363e7cf8a981693298dd4_1596606357_44.jpg
그림 1. 기기 구성 이미지 


3f5829ff77c363e7cf8a981693298dd4_1596606435_48.jpg
표 1. 사양 

3f5829ff77c363e7cf8a981693298dd4_1596606462_21.jpg
그림 2. 외형 치수(단위: mm)
 

제품의 특징 

(1) 높은 검지 감도

DRD1-W의 표준 불꽃 (33×33크기의 통에 노르말 헵탄을 연소시킨 불꽃)에 대한 감지기 정면에서의 감지 거리는 60m(고감도 설정 시)라고 한다. 감지 거리 60m라는 것은 당사의 일반적인 불꽃 감지기의 공칭 감시 거리의 2배에 맞먹는다.

, 시야각은 100도로 넓고 한 대의 불꽃 감지기로 넓은 지역을 커버할 수 있다는 점도 특징 중 하나다(그림 3 참조).


가까운 거리에서의 불꽃 감시에서는 고감도라는 점이 단점이 되는 경우가 있다. 여러 센서 신호량이 크고 작은 것과 관련하여 화재를 판정하는 감지기에게 신호량이 너무 크면 측정 불능(감지 바늘이 범위를 넘어서는 이미지)이 되어버려 정확한 화재 판단을 할 수 없을 가능성이 있다. 본 검지기는 감도 변경 기능이 있기 때문에 이런 경우에 감도를 적절한 수준으로까지 내려 최적의 화재 감시를 실현할 수 있다.


<그림 4>는 실제로 감지기를 설치할 때의 이미지다.

일반적으로는 벽면에서 대상물을 가로 방향 혹은 대각선 위쪽에서부터 감시하는 예가 많다. 이 때 감시 대상물과의 사이에 장애물 등이 없도록 설계하고 사각이 발생하는 경우에는 대상물의 대면측에도 설치하는 등의 연구가 필요하다.

천장에 설치하는 경우, 정기적인 점검을 고려하여 접근성이 좋은 곳의 설치를 전제로 한다.

설치 각도는 감지기와 하나로 이루어진 각도 조정기로 조정한다. 각도 조정기는 수직 방향의 각도 변경과 좌우로 움직일 수 있다.



3f5829ff77c363e7cf8a981693298dd4_1596606496_44.jpg
그림 3. 감지 가능 범위도(수평 단면표준 불꽃(오른쪽 사진)에 대하여) 


 3f5829ff77c363e7cf8a981693298dd4_1596606543_04.jpg

그림 4. 설치 이미지





...(후략)




久保 智樹 / NITTAN

본 기사는 2020년 8월호에 게재되었습니다. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

본 기사는 월간지[計側技術] (일본일본공업출판주식회사 발행)로부터 번역·전재한 것입니다.

전체 기사를 보기 원하시는 분께서는 아래 메일 주소로 문의 주시기 바랍니다.

autocontrol5@autocontrol5.co.kr / 031-873-5686


제어계측사     대표자  이윤성     사업자등록번호  107-19-58315     TEL  031-873-5686     FAX  031-873-5685
ADD  경기도 의정부시 신흥로258번길 25 해태프라자 1501호      E-mail  autocontrol5@autocontrol5.co.kr
Copyrights ⓒ 2020 제어계측사 All rights reserved.