<특집: 플랜트의 안전을 뒷받침하는 기능 안전 시스템>새로운 세이프티 PLC와 사이버 보안에 대한 대처 > 전체기사

전체기사
Monthly Magazine of Automatic Control Instrumentation

기획특집 <특집: 플랜트의 안전을 뒷받침하는 기능 안전 시스템>새로운 세이프티 PLC와 사이버 보안에 대한 대처

페이지 정보

작성자 댓글 0건 조회 1,408회 작성일 20-05-11 14:17

본문

그림 1. HIMA 세이프티 시스템 


서론

독일의 HIMA(HIMA Paul Hildebrandt GmbH+CoKG)는 전 세계에 30,000시스템 이상의 세이프 TPLC, HIQuad를 제공하고 있다. HIQuad 시스템이 약 30년 만에 버전을 업그레이드했다. 당사는 15년 이상 동안 HIMA의 시스템 인터그레이터로서 많은 HIQuad 시스템을 일본 국내, 해외의 사용자에게 제공하고 있다. 여기에서는 HIMA의 새로운 세이프티 PLC HIQuad XHIMA의 최신 사이버 보안에 대한 대처를 함께 소개하도록 한다.

 

HIMA HIQuad X 시스템의 컨셉

HIMAHIQuad 시스템은 발매를 시작한 이후 지금까지 전 세계에 30,000시스템 이상 제공되었으며, HIQuad X는 이 HIQuad 시스템을 발전시킨 후속 기종으로 개발되었다.

I/O 모듈은 종래의 HIQuad와 같은 것을 사용하므로 지금까지의 HIQuad 하드웨어 자산을 그대로 활용할 수 있다. 이에 따라 HIMS의 안전 무결성 수준 SIL3의 시스템은 HIMax, HIMatrix, HIQuad X3타입이 존재한다(그림 1 참조). 


HIQuad X의 기본적인 컨셉은 다음과 같다.

· 엔지니어링 소프트웨어에는 HIMAHIMax, HIMatrix 시스템과 공통된 SILworX를 이용한다.

· I/O 모듈용 랙을 추가할 수 있는 H51X와 콤팩트한 H41X2타입을 준비했다.

· 안전 무결성 수준 SIL3이며 TUV Rheinland의 인증을 취득했다.

· 중복화와 싱글 구성을 공존할 수 있으며 어베일러빌리티를 커스터마이징할 수 있다.

· 콤팩트한 H41X는 가격적으로도 저렴하여 도입이 용이하다.


지금까지의 납품 실적이 많다는 점으로 성능이 실증된 HIQuad와 상위 시스템인 HIMax의 기술을 도입한 것이 HIQuad X. HIQuad X는 새로운 시스템으로서 도입할뿐만 아니라 기존의 HIQuad 시스템을 업그레이드하는데도 효과적이다. 신규로 시스템을 구현할 경우에 비하면 업그레이드가 노동력을 상당히 줄여줄 수 있다.


HIQuad X에서 강화된 내용은 아래와 같다.

· 최신의 보안 콘셉트를 탑재했다.

· PLC 성능의 향상

· 리로드 기능의 강화

· 포괄적인 커뮤니케이션 프로토콜을 지원

· HIMA 시스템간의 안전 관련 커뮤니케이션이 가능

· 기설 HIQuad의 업그레이드 시에도 I/O 모듈이나 필드 와이어링을 변경할 필요가 없다.

· 업그레이드를 위해 필요한 플랜트의 정지시간을 단축할 수 있다.

 

31bad0e815d59689b3c51b0f2cb545e3_1589174134_89.jpg
그림 2. HIQuad X 외관

 


HIQuad X의 새로운 모듈

HIQuad X에서는 새롭게 CPU 모듈과 커뮤니케이션 모듈 등을 개발했다. 최신 디자인에 진단 기능이 향상되었으며 그와 더불어 시스템 상태를 직관적으로 알 수 있도록 외관도 개선되었다


· FCPU01 CPU 모듈: 안전 무결성 수준 SIL3, HIQuad X H51X, H41X. RJ45포트x2

· F-COM01 커뮤니케이션 모듈: Profibus DP, 이더넷, 시리얼커뮤니케이션용 (RJ45 포트x2, D-Sub9)

· F-IOP01 I/O프로세싱 모듈: 안전 무결성 수준 SIL3, 이중화 시스템 버스

· F-PWR01파워서플라이 모듈: DC24V/DC5V, 50W, HIQuad X H41X, H51X

· F-PWR02 워치독 서플라이 모듈: HIQuad X H51X 확장랙용


31bad0e815d59689b3c51b0f2cb545e3_1589174187_76.jpg
 
그림 3. HIQuad X 모듈

 


...(후략)



田代 久登 / 히노시스텍

본 기사는 2020년 5월호에 게재되었습니다. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

본 기사는 월간지[計側技術] (일본, 일본공업출판주식회사 발행)로부터 번역·전재한 것입니다.

전체 기사를 보기 원하시는 분께서는 아래 메일 주소로 문의 주시기 바랍니다.

autocontrol5@autocontrol5.co.kr / 031-873-5686

 


제어계측사     대표자  이윤성     사업자등록번호  107-19-58315     TEL  031-873-5686     FAX  031-873-5685
ADD  경기도 의정부시 신흥로258번길 25 해태프라자 1501호      E-mail  autocontrol5@autocontrol5.co.kr